273
274
226
269
Strefa ekspertów HVACR

Chiller z pompą ciepła ze skraplaczem powietrznym pracujący z dwoma obiegami wody o różnych temp.

Poszukuje aplikacji, schematu, chillera, ktory by mógl przygotowac wode na dwa obiegi o różnych temepraturach, chodzi o to zeby obsluzyl chlodnice powietrza w centrali czyli 7/12 i belki chłodzące dosc wysoka temp. bo 16-17 na wejsciu do belek.Moc chillera ok.5-7kW. Zima chiller przechodzi w stan rewersyjny i wspomaga przygotowanie wody dla belek. Mogacy pomoc mail to:yaro@wybrzeze.net

Według mojej wiedzy nie ma takiego chillera (pracuję w firmie sprzedającej takie urządzenia). Może na specjalne wykonanie ale napewno nie na moc 5 do 7 kW. Najprostszym rozwiązaniem w takim wypadku jest jest chiller jednoobiegowy pracujący na wodzie 7/12 - a drugi parametr można uzyskać za pomocą drugiego obiegu pompowego z zaworem mieszającym 3-drogowym.

Otóż to można miałbyś jakiś schemacik jakąś aplikację? Dla takiej konfiguracji chillera z pompą ciepła?Szukam właśnie czegoś takiego na jak najmniejsze moce.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.