Gość: Pit_ar
2008-06-05 00:00
Centale na Paliwo gazowe
Witam, mam taki problem. Maszynownia w której bedzie znajdować się kilka central z nagrzewnicamy gazowymi z zamkniętą komora spalania , czy jest obligatoryjne by ściany tej maszynowni były ścianami ogniowymi ??. Jest to budynek do 2 gondygnacji, maszynownia bedzie znjadować się w strefie PM lecz powietrzę kanałami bedzie dostawac sie również na strefę zl. Czy ktoś jest mi wstanie przytoczyć odpowiednie artykuły odnośne słuszności badż nie instalowania ścian ogniowych. Zapomniałem dodać Moc około 300 kW lub nawet więcej
Gość: Piotr
2008-06-05 00:00
Re:Centale na Paliwo gazowe
Witam
Moim zdaniem, wentylatorownie (maszynownie) nie muszą być wydzielone ogniowo. Ale ten przypadek to również kotłownia, o mocy powyżej 60kW. Zatem, zgodnie z paragrafem 220.1 rozporządzenia w sprawie warunków tech. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kotłonia musi mieć stropy i ściany EI60, drzwi EI30. Zatem trzeba dać klapy 60min.
Ale najlepiej,żeby miejscowy rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. wykonał operat ppoż, tzn. na piśmie się do problemu ustosunkował. Na odbiorze wtedy będzie bezproblemowo.
Gość: Pit_ar
2008-06-06 00:00
Re:Centale na Paliwo gazowe
Co w takim razie rozumie Pan przez słowo kotłownia ??. Czy centrale wentylacyjne o łącznie mocy grzewczej powyżej 60 kW należy zatem trakotować jako kotły grzewcze ?. Co jeśli będą dostarczały powietrze tylko do strefy PM ??
Gość: Piotr
2008-06-06 00:00
Re:Centale na Paliwo gazowe
Witam
Nazwałbym to "kotłownią". Mamy tam palniki gazowe o mocy ponad 300kW, a więc musimy spełnić wymogi m.in. par. 158 a także, moim zdaniem, wymogi dla kotłowni. Nagrzewnice gazowe to nie kotły, ale są równie (lub nawet bardziej) niebezpieczne ze względów ppoż. niż kotły.
Przepisy o taki przypadku dokładnie nie mówią, więc należy odnieść się do zapisów analogicznych.
"Czy centrale wentylacyjne o łącznie mocy grzewczej powyżej 60 kW należy zatem trakotować jako kotły grzewcze ?" - gazowe tak, wodne nie (to raczej oczywiste).
Nagrzewnice gazowe są raczej rzadko spotykane, a na pewno niezalecane (trudność ze sterowaniem mocą, przegrzewanie powietrza itp).
Gość: Piotr
2008-06-06 00:00
Re:Centale na Paliwo gazowe
Ale oczywiście jestem otwarty na dyskusję
Gość: Piotr
2008-06-07 00:00
Re:Centale na Paliwo gazowe
Oczywiście paradoksem jest, że wyższe wymagania stawia się pomieszczeniu z kotłem o mocy 70kW niż pomieszczeniu ogrzewanemu np. 20 nagrzewnicami gazowymi o mocy 30kW każda (np. hala handlowa).
Gość: praktykant
2008-06-08 00:00
Re:Centale na Paliwo gazowe
Gdzie tu paradoks? Urządzenia bezpieczniejsze to wymagania mniejsze.
Gość: Piotr
2008-06-08 00:00
Re:Centale na Paliwo gazowe
Kotły są bardziej niebezpieczne? A czemu?