Gość: melon
2008-04-12 00:00
Brak sprężu w centrali wentylacyjnej
Czym może być spowodowane?
Czy delta P może być 10% a ciśnienie o 30 % mniejsze od zadanego?
Gość: melon
2008-04-12 00:00
Re:Brak sprężu w centrali wentylacyjnej
Filtry wymienione, paski wentylatorów sprawdzone, żaluzje wyczyszczone a centrala wentylacynjna z rekuperacją nie wchodzi na pełne obroty - zbyt niskie ciśnienie, mały spręż i rekuperator obrotowy chodzi na 10%.
Gość: tom
2008-04-12 00:00
Re:Brak sprężu w centrali wentylacyjnej
kierunek obrotów prawidłowy ?
Gość: melon
2008-04-13 00:00
Re:Brak sprężu w centrali wentylacyjnej
Jak najbardziej obroty silnika sprawdzone - wentylatorami steruje falownik. Po stronie elektrycznej wszystko OK. Łącznie z paskami i ich naciągiem. Fakt że w silniku wentylatora wyciągowego centrali jest już łożysko do wymiany ( odgłosy ), ale obroty prwidłowe.
Gość: melon
2008-04-13 00:00
Re:Brak sprężu w centrali wentylacyjnej
Napisałem wcześniej z pośpiechu że wentylatorami steruje falownik, poprawiam - oczywiście są dwa falowniki do wywiewu i nawiewu. Po stronie elektrycznej nie widzę żadnych nieprawidłowości. Falowniki ustwione prawidłowo.
Gość: Technik
2008-04-13 00:00
Re:Brak sprężu w centrali wentylacyjnej
Sprawdź wielkość doprowadzanego ciepła, tak się dzieje, gdy brakuje ciepła, centrala próbuje uzyskać max sprawności i ogranicza wydajność, sprawdź tez wielkość wysterowania falowników, wielkość otwarcia zawodu z ciepłem , zakładam że ciepło jest z nagrzewnicy wodnej. Możesz tez trochę oszukać, podgrzej czujnik w kanale nawiewu, zobacz co się dzieje z układem, powinien wejść na obroty, czy to centrala Gold ? bo taki przypadek miałem,
jakie masz nastawy na nawiew a jaka jest temperatura faktycznie ?
Gość: melon
2008-04-13 00:00
Re:Brak sprężu w centrali wentylacyjnej
Centrala wentylacyjna ROBATHERM
Dzięki za wskazówki - w tygodniu sprawdzę.
Ciepło oczywiście z nagrzewnicy wodnej z CO
W kanale nawiewu prawdopodobnie nie ma czujnika, przynajmniej ja nie mogę go zlokalizować - chociaż na planie jest - czyli podgrzanie już odpada - właziłem do kanału nwiewnego i szukałem go niżej za żaluzjami i nic z tego.
Gość: melon
2008-04-14 00:00
Re:Brak sprężu w centrali wentylacyjnej
Przy falowniku nikt nie grzebał, nastawy falownika są zablokowane przed przypadkową zmianą - to musiałoby być celowe działanie. Zresztą do centrali nikt postronny nie ma dostępu. Tą opcię wykulaczam. Przy okazji sprawdzę resztę.
Gość: melon
2008-04-15 00:00
Re:Brak sprężu w centrali wentylacyjnej
Wziąłem do serca zalecenia kolegi Technik
Sprawa rozwiązana!!!
Nagrzewnica zakitowana brudem, po oczyszczeniu myjką wysokociśnieniową wszystko jest OK
Juz wiem nawet jak to sie stało............
Kiedyś w centrali zablokował sie odpływ skroplin i woda zbierała sie w centrali - dolne filtry powietrza namokły i je porozrywało a brudne powietrze osiadało na nagrzewnicy i chłodnicy. I nikt nie wpadł na pomysły ich wyczyszczenia, ponieważ filtry mają za zadanie dostarczyć w miarę czyste powietrze nawiewowe.
Gość: tonel
2008-04-15 00:00
Re:Brak sprężu w centrali wentylacyjnej
Brawo technik świetna robota