Gość: Mariusz
2004-03-01 00:00
Awaria sprężarki
Jak moge sprawdzic sprezarke, aby byc na 100% pewien, ze jest ona uszkodzona? Co oprocz uzwojenia moze byc przyczyna awarii?Objawy sa takie, ze sprezarka sie uruchamia, ale pracuje tylko kilka sekund i wylacza sie. Plytka sterujaca jest ok. Prosze o pomoc.
Gość: kris
2004-03-03 00:00
Awaria sprężarki ??
Źle zadane pytanie: jaka sprężarka?
-jaki czynnik: powierze? amoniak? freon?-jaki?
-typ-hermet./semi?
-zasilamie?
jeśli od lodówki - to na śmietnik
pozdr
Gość: kris
2004-03-03 00:00
Awaria sprężarki ??
Źle zadane pytanie: jaka sprężarka?
-jaki czynnik: powierze? amoniak? freon?-jaki?
-typ-hermet./semi?
-zasilamie?
jeśli od lodówki - to na śmietnik
pozdr
Gość: mariusz
2004-03-05 00:00
Re: Awaria sprężarki ??
Chodzi mi o sprężarki na freon R-22. konkretnie z klimtyzatora firmy Daikin, ale interesuje mnie rowniez test sprezarki okienniaka White westinghouse.
Z tego co wiem,można sprawdzic stan takiej sprezarki na podstawie pomiary pradu na uzwojeniach, ale mam tylko szczatkowe informacje.jesli masz jeszcze jakies pytania to napisz.
Gość: kris
2004-03-05 00:00
Re: Re: Awaria sprężarki ??
aby się upewnić należaloby dysponować danymi katalogowymi sprężarek ( oporności uzwojeń), a takowe są ogólnie niedostępne , w klimie najczęściej stosowane spr. rotacyjne - nienaprawialne tak elektrycznie jak i mechanicznie, a objawy wyglądają mi na zatarcie kompresora.
pozdr
Gość: Mariusz
2004-03-06 00:00
Re: Re: Re: Awaria sprężarki ??
A nie masz jakies dobrej rady na to ,zeby po jakies operacji byc na 100% pewnym, ze sprezarka sie sypla?
Gość: maniak
2004-03-10 00:00
Re: Re: Awaria sprężarki ??
w daikinie masz autodiagnozowanie
Gość: Mariusz
2004-03-10 00:00
Re: Re: Re: Awaria sprężarki ??
Ale kody bledow nie powiedza ci jednoznacznie, dlaczego nie chodzi sprezarka.Mi chodzi o to jak za pomoca przyrzadow stwierdzic awarie. Podobno za pomaca kleszczy dietza i pomiaru poboru pradu na uzwojeniu Mozna rozpoznac stan sprezarki, ale nie wiem ile ma wynosic ten pomiar.
Gość: Mariusz
2004-03-11 00:00
Re: Re: Re: Re: Awaria sprężarki ??
Czy wszyscy teraz tylko wymieniaja sprezarki, jesli tylko przestala chodzic? a gdzie dociekanie co sie stalo?
Gość: kris
2004-03-11 00:00
Re: Awaria sprężarki ??
podstawa - dane katalogowe ,
otwórz sprężąrkę i wykonaj sekcję zwłok - będziesz wiedział ,
pomiedziowanie - wilgoć w układzie,
zatarta - złe prowadzenie rurażu , itd, itp
i....................
potem do lustra (jeśli twój montaż )
pozdr
Gość: Mariusz
2004-03-13 00:00
Awaria sprężarki ??
Czy Ty zdajesz sobie sprawe, ile kosztuje taka sprezarka do Daikina?
Gość: kris
2004-03-13 00:00
.....do lustra
Daikin jest sprzętem z najwyższej półki ,
sprężarki bez przyczyny się nie psują
( nam przez 10 lat "wysiadły 2 kompresory - z winy użytkownika ) - więc jeśli montowałeś - to konkluzja j.w.
pozdr
Gość: GranTurismo
2004-03-15 00:00
Re: .....do lustra
Hmmm....Jeśli chwilę chodzi i się wyłącza to pewnie termik wewnętrzny"wywala".Ale może też się przycierać.Ważne czy to sprężarka jedno czy trójfazowa.Tak jak kolega pisze daikin to sprzęt wysokiej klasy.Od byle czego sę nie sypie.Jak długo chodzi po odpaleniu?Generalnie uzwojenia w najprostszy łopatologiczny sposób zbadać za pomocą zwykłego miernika cęgowego,generalnie stawiają bardzo mały opór,w granicach 1,5-2 Om.Ale to bardzo mocno naciągany sposób.Sprawdź czy oporność na uzwojeniach jest taka sama między każdymi z nich.Może niema oleju w sprężarce?A bezpiecznik wywala jak się wyłącza?Napisz coś więcej o objawach to pomyślimy.Sprawdz czy po chwili od wyłączenia nie zaczyna się robić ciepła.Pisz na mój prywatny adres Qnaro1@interia.pl Pozdrawiam!
Gość: Cezary
2008-07-07 00:00
Re:Awaria sprężarki
jesli jest sprężąrka DAIKIN
przegrzewa się i wyłancza to poszły może tylko yszczelniacze na rotorach
Gość: Cezary
2008-07-07 00:00
Re:Awaria sprężarki
jesli jest sprężąrka DAIKIN
przegrzewa się i wyłancza to poszły może tylko yszczelniacze na rotorach