Mam starą instalację pracującą kiedyś na amoniaku. Instalacja jest od dawna nieczynna i już pusta. Czy po wypłukaniu parownika i wymianie sprężarki na odpowiednio większą mógłbym to puścić na freonie?
Gość: gosc
2006-02-11 00:00
Re:Amoniak a R-22
zleć ekspertyzę i zapłać za wiedzę
Gość: Mirosław
2006-02-12 00:00
Re:Amoniak a R-22
Komu zlecić i zapłacić?
Może ty masz taką wiedzę?
Gość: Ryszard
2006-05-25 00:00
Re:Amoniak a R-22
Wystarczy wziąć parę katalogów sprężarek do ręki i porównać dwie sprężarki na różne czynniki, ale o tych samych wydajnościach objętościowych w m3/h, dla podobnych zakresów pracy: temperatury parowania i skraplania.
Okaże się że ciśnienia i wielkości silników będą tak różne jak różnią sie te ziębniki. Ponadto sprężarki różnią się budową ze względu na olej, którym są smarowane. W amoniaku olej się nie rozpuszcza a we freonie tak (generalnie). Wnioski wyciągniesz sam.
Gość: Lemon
2006-06-06 00:00
Re:Amoniak a R-22
przecież instalacje amoniakalne są robione z rur stalowych, co ze szczelnością instalacji jak tam freon wpuścisz?