Gość: mejsongratis
2007-04-16 00:00
łączenie układu wyciągowego pom. socjalnych z wyciagiem z toalet
Chcialbym się dowiedzieć czy można łączyć ze sobą układy wyciągowe z pomieszczeń socjalnych z wyciągiem z toalet.
Słyszałem ze sanepid może przyczepić się do takiego rozwiązania. Mam pomieszczenia szatni i prysznicy dla pracowników, w których jest rownież jedna toaleta. Chcialbym do nich włączyć również wyciąg z pomieszczenia toalet (200m3/h). Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe i czy nikt nie bedzie go kwestionował.
Wentylacja jest mechaniczna. Toalety które chciałbym wlączyć do układu pom socjalnych znajdują sie w innym pomieszczeniu.
Z góry dziekuję serdecznie za odpowiedź.
Paweł
Gość: ..
2007-04-16 00:00
Re:łączenie układu wyciągowego pom. socjalnych z wyciagiem z toalet
możesz stosować jeden wyciąg - bylebyś, jeśli stosujesz odzysk ciepła - nie robił tego na wym. obrotowym
Gość: Wowa
2007-04-16 00:00
Re:łączenie układu wyciągowego pom. socjalnych z wyciagiem z toalet
Dz.U. nr 75 z dn. 15.06.2002r.
$150. pkt 3
[...W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć
ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej. ...].
Tym samym nie można tak zrobić. Prawdopodobnie będzie wprowadzona zmiana tego zapisu, lecz to dopiero przyszłość.
Pozdrawiam: Wowa
Gość: P.
2007-04-19 00:00
Re:łączenie układu wyciągowego pom. socjalnych z wyciagiem z toalet
Pol biedy czy mozna czy nie mozna. Problem tutaj jest o wiele powazniejszy. Przeciez w przypadku awarii, lub okresu niedzialania instalacji, masz murowane zapachy z toalety w pomieszczeniach socjalnych przy pewnych warunkach.
Gość: spostrzegawczy
2007-04-19 00:00
Re:łączenie układu wyciągowego pom. socjalnych z wyciagiem z toalet
wrzuć klapy zwrotne z uszczelką na kazdej nitce i po balu
Gość: jurek
2007-04-19 00:00
Re:łączenie układu wyciągowego pom. socjalnych z wyciagiem z toalet
Paweł od lat stosuję układ który sie sprawdza i nie kwestionuje tego sanepid - nawiew do szatni ewnetualnie częściowo do natrysków ( przyjmuje 100-150 m3/h na natrysk w zależnosci od ich liczby ) , wywiew przez natryski i WC
praca układu 1 godzina przed i po pracy zakładu
do wyciagu podłaczam wszystkie sasiednie kible
sprzężenie nawiewu z wywiewem oraz funkcja indywidualnego załaczania wywiewu
odzysk ciepła - to zalezy od wielkosci instalacji i czasu jej pracy,